山貓 2020-12-21 15:53:46 | 廣西壯族自治區 安裝機電電力預算安裝算量GQI | 1487查看 2回答
火災自動報警系統 系統圖識圖
關于火災自動報警圖,我有幾個疑問:
1.圖中右邊的220V交流電源線設置在什么位置呀
2.中間的PE線需要計算工程量嗎
3.左邊的廣播線標的一個“4”代表四個回路嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.圖中右邊的220V交流電源線設置在什么位置呀;直接接到消防主機電源內轉換成24伏的;
2.中間的PE線需要計算工程量嗎;接地不用算,定額都包換這些接地的線和暗裝費;
3.左邊的廣播線標的一個“4”代表四個回路嗎,是4個回路,也就是4根廣播線,
2020-12-21 16:00:13
-
1.圖中右邊的220V交流電源線是從消防控制室到FI箱的
2.中間的PE線需要計算工程量。
3.左邊的廣播線標的一個“4”代表四根線,也就是4個回路。
首次提交 2020-12-21 16:01:31 最近修改2020-12-21 16:01:32 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看