○臉 2020-12-15 17:11:00 | 廣西壯族自治區 土建預算結算土建計量GTJ | 904查看 2回答
基礎層的柱鋼筋
前輩們好。 1.電渣壓力焊為什么會算高差和上層露出長度呢,不是直接焊接嗎?
2和3是基礎那的箍筋,另外兩個箍筋是20根,箍筋根數還會不一致的嗎?(2.51高度-.1墊層-.6基礎)/.1+2=20根 ,22根怎么算出來的呢
4.箍筋的彎鉤13.75怎么來的,圖集是10d啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎里面是插筋,設置了電渣壓力焊的。
基礎里面沒有套內箍,
4.平直段加上彎曲調整值
2020-12-16 08:57:39
-
上層露出長度不等于搭接長度,而是一個伸入長度,是柱的插筋構造,與嵌固部位設置有關,具體無地下室查看16G101-1 P43~64,有地下室查看16G101-3 P64
箍筋信息少了,無法判別
圖集10d是一段平直段,但封閉箍筋是有兩個平直段,兩個彎曲段的,一個平直段取max(10d,75),一個彎曲段為3.57(廣聯達軟件在參考圖集基礎下,根據實際,一級鋼筋彎曲直徑仍然是2.5d,所以彎曲調整值仍然是1.9d。二級鋼彎曲直徑取值是4d,所以計算出來的彎曲調整值是2.89d。三級鋼彎曲直徑按5d考慮的,計算出的彎曲調整值是3.57d。四級鋼彎曲直徑按6d考慮的,彎曲調整值是4.25d——彎曲直徑參見圖集16G101-1 P57以及鋼筋工手冊)。
2020-12-16 09:33:03