跨越 2020-12-12 20:29:53 | 北京市 安裝機電結算計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 1394查看 3回答
二次增壓水泵出廠配套的閥門需要單獨計算費用嗎,清單中單位是(套),
請教,一、水泵房二次增壓水泵清單單位是套,現在結算施工單位要求二次增壓水泵出廠配套的閥門及穩壓罐要求單獨分開計算,但是清單中我們單位是(套)不過項目特征里也沒有明確寫是成套設備只列了一些參數,我方理解為是成套設備不應該單獨分開計算,這個有什么理由不算呢,
二、地下室污水泵出廠自帶的電源線到控制箱,這個也不應該算給施工單位吧,應為出廠配套的,但是施工單位缺說定額里沒有含,這個一般情況廠家出廠配套的東西怎么算的呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、水泵房二次增壓水泵清單單位是套,現在結算施工單位要求二次增壓水泵出廠配套的閥門及穩壓罐要求單獨分開計算,定額中沒有成套的泵,單位是臺。配套的閥門及穩壓罐要求單獨分開計算,
二、地下室污水泵出廠自帶的電源線到控制箱,這個也應該算給施工單位,需要計算電纜的安裝費用,不計主材
2020-12-12 21:24:32
-
1、水泵本體的安裝是指設備本體第一個法蘭以內的部分,清單量的單位是臺,僅指本體安裝,不含閥門、穩壓罐。
2、污水泵分設備安裝和電氣安裝,電氣安裝內容就是控制柜、電纜,不包括在設備安裝中。
2020-12-12 21:24:13
-
二次增壓水泵出廠配套的閥門需要單獨計算費用嗎,清單中單位是(套),
答:屬于成套設備,包含水泵、配電箱、閥門、管件等,不需要單獨套用定額子目的
2020-12-12 23:33:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看