- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2008-10-14 09:50:26 | 四川省 其他專業 | 4437查看 5回答
剪力墻鋼筋搭接區箍筋是否加密2
四川定額鋼筋搭接是不計算的,那么在剪力墻豎筋搭接區范圍內箍筋是否要加密,橫向筋是否也要加密呢,如果要加密在軟件中該如何處理呢?問題補充:是指剪力墻暗柱的箍筋(因暗柱與剪力墻屬于同一構件);四川定額鋼筋搭接是不計算的,在計算設置里面已經改為0了,所以主筋就沒有搭接區,就更不存在箍筋加密了,但如果要加密,軟件該怎樣處理呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我覺得剪力墻里只有暗柱、暗梁里有箍筋。在03G101-1里第48頁的“注3、所有暗柱縱向鋼筋搭接范圍內的箍筋間距要求同第40頁注的第2條。”。也即是“注2、當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內均按<=5d(d為搭接筋較小直徑)及<=100的間距加密箍筋”。軟件在“計算設置”中對此做處理。
2008-10-14 10:06:07
-
已采納剪力墻不需要加密,剪力墻里的暗柱就需要了
2008-10-14 11:30:19
-
已采納剪力墻豎筋搭接區范圍內沒有箍筋,你是不是說的暗柱的搭接,暗柱縱向鋼筋搭接范圍內箍筋需要加密。
2008-10-14 12:50:18
-
已采納剪力墻不存在加密區
2008-10-14 13:20:52
-
已采納剪力墻不存在箍筋,你說的是不是水平筋?剪力墻豎筋搭接區范圍內水平不需要加密
2008-10-14 09:56:47