匯總后顯示,約束邊緣非陰影區底面部分縱筋重疊如圖所示,請問問題出現在哪里?
2020-10-30 10:33:47 補充
第2,3層柱墻一樣
2020-10-30 10:33:54 補充
第2,3層柱墻一樣
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我研究了一下,是這樣的,總體來說就是你的非陰影區判斷出來有兩排縱筋,但是很不巧,兩排縱筋重疊了,實際鋼筋是不能重疊的,就報錯了。
非陰影區構件在靠近暗柱的一側的判斷依據是:18G901-1 3-7,非陰影區的垂直鋼筋與暗柱的垂直鋼筋的中心距是s(你的截圖中沒有提現出剪力墻的垂直筋信息,這里就說s),這是第一排鋼筋的判斷依據。
非陰影區構件在靠近剪力墻的一側的判斷依據是:保護層+箍筋直徑+垂直筋直徑/2。
就好比物理問題,兩根鋼筋相向而行,就會由相近到相交再到遠離的過程一樣。相近的時候兩根鋼筋都存在,相交的時候就報錯了,遠離的時候其實是不存在的,因為間距只夠放一排鋼筋了,實際施工中就只會存在一排鋼筋。
而結論就是:你把非陰影區構件的保護層調大一些就對了。(如果你調小了,軟件不會提示你錯誤,但是卻在很緊張的空間內布置了兩排縱筋,很明顯,實際肯定是只布置一排縱筋的。)
首次提交 2020-10-30 14:00:38 最近修改2020-10-30 14:00:38 (修改過3次)