邱永燦 2008-10-10 16:27:01 | 云南省 其他專業 | 702查看 4回答
框架梁邊支座鋼筋錨固j
框架梁的邊支座是與梁水平的剪力墻,剪力墻兩端有暗柱,問:框架梁的錨固是在剪力墻暗柱位置內彎錨還是通過暗柱直錨進剪力墻,軟件計算的是彎錨,為什么不直錨,陳青來教授不是說暗柱其實只是剪力墻的一部份,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我也遇到了和你同樣的問題,其實算量和實際施工是有區別的,關鍵是算量不能少算和多算,實際施工時是直錨進入暗柱到剪力墻,但軟件中的錨固長度和實際施工一樣,只是有彎折!之所以有彎折是因為軟甲先識別柱(暗柱)當柱(暗柱)支座不夠?qū)捠蔷蛷澱郏绻銐驅挄r(shí),你看到的就是沒有彎折的下料長度!
2008-10-12 14:25:31
-
你應將框架梁與連梁、暗梁區分開來,連梁、暗梁為凈跨+兩個錨固長度。 如為框架梁按設計要求計算。
2008-10-10 19:58:17
-
如果直錨伸過柱子他就自動彎錨
2008-10-10 16:56:05
-
暗柱是剪力墻的一部分沒錯,但剪力墻不能作為框架梁的支座。
2008-10-10 19:23:48
-
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,我想改為直錨怎么辦
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構的房子,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,因為支浊暗滞剪力Ｒ想改為直錨怎么辦?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看