小子 2020-10-24 18:05:43 | 北京市 土建土建計量GTJ | 1127查看 3回答
老師,有幾個節點的問題需要請教一下
1、老師,此處節點我的繪制方法是這樣的:首先節點圖中所示,上部鋼筋是旁邊板的上部鋼筋伸過來的,也就是旁邊板的負筋,但是兩塊板的分布筋不同,所以我并沒有采用修改負筋長度這種辦法。 我是這么處理的:空調板處上部鋼筋我采用了跨板受力筋繪制,然后我將此鋼筋和旁邊板的負筋深入支座的長度進行了修改,由能直錨就直錨,否則按公式計算:ha-bhc+15*d修改為了ha/2.這樣上部鋼筋就能如節點圖中一樣完美連接。然后空調板中的分布筋,我用(500-20保護層)/3根鋼筋算出間距輸入了進去。 老師,我這么處理可以嗎,或者說您有別的什么好辦法。
2、老師,還有一個問題,是為什么我這個空調板的分布筋長度計算為:板凈長減去了2個100
3、老師,另外一個問題是旁邊這塊板的負筋的分布筋為什么沒有計算呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這樣是可以的
因為負筋的起步距離就是距板邊100,分布筋的長度就是從負筋邊開始計算的,你看下鋼筋三維就明白了
有垂直方向的跨板受力筋的啊,有面部筋或跨板受力筋與負筋相交的時候,負筋是不需要分布筋的,因為負筋和面部筋或跨板受力筋就可以綁扎在一塊形成鋼筋網了
2020-10-24 20:48:30
-
答:節點圖上說的是板負筋加長(如果相鄰板有板面筋而不是支座負筋就是面筋加長了)就把負筋加長,分布鋼筋計算不正確,可以編輯鎖定。
2020-10-24 18:19:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看