女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 由500*500矩形變?00*600T型,為什么

    由500*500矩形變?00*600T型,為什么軟件不能自動判斷為變截面柱,我手動將下一層的縱筋前面加上“*”號,軟件只將下一層的柱筋與上一層設置的插筋進行搭接,而不錨固。上一層的插筋也是按照不變截面的插筋來設置的。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你看看變截面柱子之間是否滿足直接錨固的情況。如果不滿足下層柱子直接錨固的,軟件會拉通計算的,如果滿足直接錨固,下層柱子的鋼筋會計算錨固的 03G101-1中指出: 當C/Hb≤1/6時變截面處的鋼筋是連續通過的, 當C/Hb>1/6時,變截面處的柱子鋼筋才進行錨固

    2008-10-03 16:27:13 

  • 你只要將下層 柱子鋼筋的前面加入* 號 軟件就算錨固。 具體數值在節點里面選擇。 你說的當成插筋計算 是不是輸入的全部縱筋里面了。

    2008-10-03 17:44:14 

  • 你的柱子變截面無論中心對稱收縮還是一邊平齊單邊收縮都符合03G101中延伸通過的規定,沒必要貓固,而軟件是將圖集與規范集于一身的綜合體系,這也為你熟悉圖集與規范提供互動機會,讓你盡快熟悉規范了解圖紙

    2008-10-03 22:25:00 