小子 2020-09-29 14:39:36 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 1回答
老師,這個地方有點不懂,請您指點
1、第一張圖中,這根鋼筋,明明是伸到梁里進行錨固,為什么他還是末端彎折8d。因為我匪圖集,圖集中有說明是,節點4用于1,2,3號節點未伸入梁內側的縱向鋼筋的錨固才是8d彎折。而這根鋼筋很明顯是伸入到了梁里,為什么還是錨固了8D
2、16G-101-1 P67 3號節點。這個節點意思是當從梁底算起1.5labe未超過柱內側時。 那么這個長度不是應該按照1.5labe計算么? 但是軟件中是這么算的。豎直段就是梁高-柱保護層。然后平直段,軟件進行一個判斷,看看1.5labe減去梁高加上一個保護層得出的數值和15d取大值。 總的就是豎直段+平直段長度。它這么計算正確嗎?老師,這節點并不是我理解伸從梁底起算至柱內側一個1.5labe的長度。他并不是這么計算的。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正常的錨固長度是不用伸到梁內的,你看到的深入梁是增加的這8d
你有設置邊角柱和屋面框架梁?/p>
2020-09-29 14:56:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看