小白 2020-09-28 15:06:34 | 廣東省 安裝 | 821查看 2回答
請問一下,卡箍連接的濕式報警裝置套用什么定額比較合適?
請問一下,卡箍連接的濕式報警裝置套用什么定額比較合適?泵房內安裝及地上安裝。
2020-09-28 15:18:22 補充
1.泵房管道套用工業管道,相應的閥門也套用工業管道,但是卡箍連接的報警裝置應該套用什么定額子目?工業章節閥門:低壓螺紋閥門、低壓焊接閥門、低壓法蘭閥門、低壓齒輪、液壓傳動、電動閥門、低壓安全閥門、低壓調節閥門、塑料閥門、玻璃閥門。
2.地上安裝的話,套用溝槽閥門?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額中濕式報警裝置的安裝連接方式是按法蘭連接考慮的,卡箍連接依然需要套用該子目。濕式報警裝置定額單位是“組”,所含施工內容與閥門不同,即便是溝槽連接的,也不能套溝槽閥門安裝。
2020-09-28 15:19:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看