匿名用戶 2020-09-28 09:25:30 | 廣東省 土建 | 1864查看 2回答
梁附加箍筋設計說明和平面圖說明存在不一致
圖一是總說明,圖二地下室頂板梁平面圖說明,圖三是塔樓首層梁平面圖說明。問題一:總說明說了兩梁相交,主次梁以及次梁和次梁相交都需要布置附加箍筋,而地下室頂板梁平面圖說明只說了主次梁交接處需要布置附加箍筋,沒有說次梁和次梁交接也要布置,是以哪個說明為準?問題二:我對于主次梁的區分也有疑問,是不是兩根梁相交,截面高度較大的那根梁就是主梁?如果是的話總說明和平面圖說明中的“兩梁相交”和“主次梁相交”是一樣的意思,如果不是,請補充說明。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一:這種情況,一般會以平面圖中信息去布置?,F(xiàn)在很多設計圖紙,設計總說明都是套的模板,根本不會根據實際情況修改,當總說明與平面圖有沖突時,已平面圖中信息為準
問題二:一般默認為框架梁為主梁,非框架梁為次梁,“兩梁相交”可以是框架梁與框架梁、框架梁與非框架梁,非框架梁與非框架梁,“主次梁相交”一般就默認為框架梁與非框架梁相交。而框架梁的截面尺寸往往是大于非框架梁的。
2020-09-28 09:32:47
-
大樣優先于圖紙小說明,圖紙小說明優先于設計總說明。
2020-09-28 09:57:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看