女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 水管變徑位置如何確定

    1. 請問下圖水管變位置是在閥門處還是彎頭處?給水、采暖、消防管道變徑位置界定是否相同?

    2. 如變徑在閥門處,那圖中截止閥是DN25,還是DN20?

    管道變徑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你畫圈的兩個閥門,是DN25的,即;不能變徑。變徑在淋浴器處的三通處。見下面截圖中的圓圈處。


    消防管道變徑




    2020-09-27 10:05:31 

  •  

    1. 變徑是在三通處變徑的;給水、采暖、消防管道變徑位置界定是否相同?一般都差不多,但是具體要看圖紙設計。

    2. 橫支管上的配件都是與橫支管一致,圖中的截止閥是DN20的

    2020-09-27 09:53:29 

  • 變徑均是在用水點之后開始變徑,如圖中,閥門后應該是洗臉盆冷熱水龍頭,應該是過了龍頭的三通之后變徑。所以閥門是DN25的。

    管道經(jīng)過用水點后,一般會變徑,最末端的用水點標注的DN15,那么淋浴器至后面的三通之間應該都是DN20的

    注意:閥門前后的管徑是一樣的。答疑解惑

    2020-09-27 09:58:52 

  • 一般有分支的位置開始變徑,上面閥門DN25  下邊是DN20

    2020-09-27 10:39:48 