匿名用戶 2008-09-28 08:35:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 965查看 6回答
箱變基礎套哪個腳手架,是套滿堂腳手架還是單項腳手架?我是唐山的
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納滿堂腳手架也是單項腳手架,箱變基礎應該套滿堂腳手架; 河北03定額腳手架工程量計算規則 二.7條現澆砼滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4平方米以上或施工高度在1.5米以上時,現澆帶形基礎寬度在2米以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架基本層項目乘以0.5系數。
2008-09-28 09:04:18
-
問題:箱變基礎套哪個腳手架,是套滿堂腳手架還是單項腳手架? 江蘇組價定額是這樣規定的:結構底面積超過16平方米的、基坑土方(含工作面)面積超過20平方米的就可以計算滿堂腳手架,僅供參考!
2008-09-28 09:28:39
-
應套滿堂腳手架
2008-09-28 09:49:05
-
套滿堂腳手架
2008-09-28 08:42:10
-
絕對滿堂紅基礎
2008-09-28 08:44:09
-
箱變基礎就是應該套 滿堂腳手架的,這個定額里有相關的說明,你可以仔細看一下。
2008-10-04 23:38:35
-
請問腳手架在土建里套定額時 是在哪個里面套 是在建筑面積還是平整場地啥的 還有就是腳手架的面積是怎么計算的 是投影面積還是側面積。。。還有就是高度高于多少的話需要搭設腳手架 謝謝
-
我的工程師分項輸入的 首層 層高4.5 總高度14.5 首層是套外砌筑腳手架的高度是按14.5確定 還是按4.5 內腳手架是不是按4.5
-
我的工程師分項輸入的 首層 層高4.5 總高度14.5 首層是套外砌筑腳手架的高度是按14.5確定 還是按4.5 內腳手架是不是按4.5
-
請問用圖形算量時,剪力墻的模板包括剪力墻中的暗柱和暗梁的模板量嗎?剪力墻的腳手架能套單項腳手架嗎?問題補充:大家好!我的意思是剪力墻匯總出來的模板量是否包括暗柱和暗梁的模板量?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看