千翻 2020-09-12 15:02:50 | 湖南省 安裝機電 | 4280查看 2回答
各位老師好,請教一下關于應急照明燈具連線的問題
一共有兩個配電箱APE1 APE2,一個常用,一個備用。所有的應急燈具是不是按照系統圖算兩遍管和穿線,還是說按照上圖一計算,兩根NH-RVS-2*2.5共管敷設,還有就是這兩個線型都不一樣,這線的作用都是給應急燈具供電的???
2020-09-12 15:29:02 補充
根據以上圖,是不是一個燈具要算一個電源線WDZN-RVS-2*2.5,還有一個通信線NH-RVS-2*2.5,;圖里面還有一個備用集中供電電源,是不是意味著一個燈具要連8根線,2*通信線NH-RVS-2*2.5+2*電源線WDZN-RVS-2*2.5??????,急急急,請大神指教一下。
2020-09-12 15:36:39 補充
8條線是不是還得穿4根管?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
常規方法是;一根NH-RVS-2*2.5的線作為通訊電源線(由消防控制室控制應急燈的開與關),一根WDZN-RVS-2*2.5的線作為24V電源線(應急燈電源),共穿一根SC15的鋼管。
每個回路一根管,2路線。
需要問設計的是,兩個截圖上 的電線型號不一致。(耐火線與無煙低鹵線,再明確一下)
2020-09-12 17:10:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看