小子 2020-09-11 20:00:51 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2283查看 4回答
框架柱基礎生根,應該指的是基礎頂標高把,但是軟件里設置基礎頂和基礎底結果不都是相
框架柱基礎生根,應該指的是基礎頂標高把,但是軟件里設置基礎頂和基礎底結果不都是相同的嗎。
2020-09-11 20:03:55 補充
但是圖集中第九頁為什么說明框架柱根部標高是基礎頂面標高呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件中只要柱/墻底標高碰到基礎構件,軟件就會自動考慮計算基礎錨固區(qū)內的縱筋和插筋,以及混凝土之間會相互扣減。
場景一:如果柱/墻有一個基礎構件(例如:只有筏板基礎或只有樁承臺)時,無論柱的頂標高設置為基礎頂還是基礎底,鋼筋計算結果是一致的,混凝土只有在相交位置會扣減。
場景二:對于組合的基礎構件(例如:筏板和集水坑);
鋼筋部分:
若柱/墻的底標高選擇為基礎頂標高,基礎只會認到上面的基礎構件即筏板,鋼筋只會插入筏板底。
若柱/墻的底標高選擇為基礎底標高,則基礎會認到下面的基礎構件即集水坑,鋼筋會插入集水坑底部。
因此縱筋長度計算會有區(qū)別。
土方部分:柱/墻與集水坑無扣減關系,只會扣減筏板基礎,因此會有影響。
2020-09-11 20:02:13
-
你好:應該指的是基礎底標高。
2020-09-11 20:02:01
-
相同的
2020-09-11 20:02:16
-
你只需要知道柱的混凝土計算是從基礎頂面
鋼筋計算是從基礎內生根錨固就好,因為柱鋼筋不在基礎內錨固,安全性達不到的
2020-09-11 20:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看