  • 植筋

    方案寫:植筋12的,植入深度10-12d,預留搭接長度600mm,露出長度

    我在查看鋼筋的時候,露出長度是750???搭接是64d,這個對嗎???這個搭接長度如何設置?不是在計算設置里面嗎?根據抗震等級和混凝土強度……

    哪位大神指點一下……

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 搭接長度根據混凝土標號,鋼筋的級別和直徑計算出來的,可以看看構造柱屬性里面的搭接長度,3級鋼筋直徑25以內C25混凝土的搭接長度就是64d。對于露出長度和上邊角筋長度相互扣減,無影響不需要考慮。

    如果想把64d改固定值也可直接改下方的數字改為固定值比如600

    抗震等級

    2020-08-27 15:26:37 