韋春蓬 2020-08-24 18:03:23 | 廣西壯族自治區 土建預算土建計量GTJ | 3427查看 5回答
您好,廣聯達設置剪力墻時,在有框架柱的情況下,繪制剪力墻要覆蓋框架柱嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
您好
場景一:剪力墻遇到框架柱,繪制框架柱中心線即可,對鋼筋和土建量都沒有影響。
場景二:剪力墻遇到暗柱/端柱。
若暗柱在剪力墻中間位置:剪力墻直接拉通繪制,不需要斷開繪制,否則墻不封閉影響土建工程量以及鋼筋工程量:剪力墻遇到暗柱垂直鋼筋的扣減。如果斷開,水平鋼筋遇到暗柱就會多計算錨固,但是相對而言,水平鋼筋的長度變小,搭接可能不會計算;
若暗柱在剪力墻端頭位置:則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對鋼筋和土建量都沒有影響;
若暗柱在剪力墻轉角位置:拐角兩端分別有墻,分別布置到中心線相交位置即可,對鋼筋和土建工程量都沒有影響。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-24 18:04:24
-
需要的
2020-08-24 18:04:28
-
要覆蓋的,否則墻不封閉,布置不上房間。
2020-08-24 18:05:41
-
可以覆蓋布置,軟件是可以正確識別計算。
2020-08-24 18:06:07
-
你好:直線繪制,不用完全覆蓋框架柱。
2020-08-24 18:21:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看