匿名用戶 2008-09-04 11:18:24 | 廣東省 其他專業 | 1678查看 9回答
剪力墻里面的暗柱表里面只注了箍筋,拉筋沒有注,是否拉筋箍筋是一樣的?.
剪力墻里面的暗柱表只標注了箍筋的數量及規格,沒有標注拉筋的數量及規格,請問這種情況下是否默認拉筋同箍筋是一樣的。另外,在廣聯達軟件里面的暗柱的構件管理里面,廣聯達默認的箍筋如果是A8-150,則拉筋為2A8-150,請問這個2代表什么意思?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,拉筋同箍筋,除有說明者除外; 2,拉筋為2A8-150,"2"代表同一側要布2根 A8-150 ; 如下圖:縱向要布2根(拉筋1),另下方向為1根(拉筋2)
2008-09-04 11:29:55
-
這2代表2個拉鉤
2008-09-04 11:25:26
-
1.剪力墻的暗柱的拉筯一般都會在圖紙中標明的,如果沒有標出表示沒有拉筯的,如是圖中暗柱的尺寸比較大,根據平常的經驗一般都有拉筯的,而圖紙中沒有標出,可以聯系一下設計人員確認一下是不用設置還是漏畫了 2.拉筋的2A8-150,表示暗柱的一個方向上的拉筯是2根A8的間距150設置
2008-09-04 11:26:39
-
沒有注明就按一樣的設置,2A8-150就是2根直徑8的拉筋間距是150
2008-09-04 11:28:39
-
剪力墻里面的暗柱表只標注了箍筋的數量及規格,沒有標注拉筋的數量及規格,在這種情況下拉筋是不用輸入的,如果圖紙沒有注明的話.
2008-09-04 11:30:33
-
剪力墻里面的暗柱表只標注了箍筋的數量及規格,沒有標注拉筋的數量及規格,這種情況下默認拉筋同箍筋是一樣的, 拉筋為2A8-150,"2"代表同一側要布2根 A8-150 ,具體可以看圖紙上暗柱的詳圖,上面都會畫上拉筋的根數的
2008-09-04 12:51:28
-
剪力墻里面的暗柱表只標注了箍筋的數量及規格,沒有標注拉筋的數量及規格,請問這種情況下是否默認拉筋同箍筋是一樣的。 回答:拉筋是箍筋組成中的一部分,如果沒有明確就不要加進去。 另外,在廣聯達軟件里面的暗柱的構件管理里面,廣聯達默認的箍筋如果是A8-150,則拉筋為2A8-150,請問這個2代表什么意思? 2A8@150表示一根箍筋配兩根拉筋,兩根的間距150。
2008-09-04 12:57:46
-
剪力墻的拉筋在其他箍筋中計入
2008-09-04 13:43:14
-
1、可能是設計沒有設計 2、一般都是有拉筋的,有就輸入,沒有就不輸入。 3、一般多出的箍筋和拉筋在其他箍筋種輸入,里邊的長度要是扣掉保護層厚度的長度。
2008-09-04 14:20:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看