財神小琳 2020-08-21 08:38:09 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 7261查看 1回答
風管的標高
請問老師,這張圖是地下二層的通風圖,標高為-10.2~-5.1,圖中(1.75)是什么意思?另兩段風管布置在洞的標高為板下200mm的位置,請問此三段風管的具體標高是多少?是否有高差?若有高差,在什么位置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1800*1200為例,風管的洞口四周一般比風管各大100mm,洞頂在板下200,洞底就應該在板下1600(200+100+1200+100),層高5.1m,風管底標高為距地5.1-1.6+0.1=3.6m
2020-08-21 08:49:09
-
風管標高默認為風管的底標高,如何設置為風管的頂標高
風管標高默認為風管的底標高,如何設置為風管的頂標高
-
安裝算量軟件中通風系統風管起點標高是指風管頂標高還是風管底標高?
安裝算量軟件中通風系統風管起點標高是指風管頂標高還是風管底標高?
-
安裝算量軟件中通風系統風管起點標高是指風管頂標高還是風管底標高?
安裝算量軟件中通風系統風管起點標高是指風管頂標高還是風管底標高?
-
如圖,括號中的2.20是風管距地2.2M嗎,是管頂距地2.2還是管底距地2.2,另外算量軟件默認的風管標高是什么標高,管中?管底?還是管頂?
-
建模的時候寫执照風管頂標高的層底是要在減去個風管高度嗎?還是直接按照風管頂標高
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看