  • 關于側面縱筋的拉筋的計算問題2

    我在看軟件的計算公式的時候,發現,它給的梁拉筋的計算公式是:梁寬-2*保護層+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d 在這個公式中,我其他的都能理解,就是不知道為什么要加2d? 在什么地方可以找到依據?還是就硬性規定?還有其他的情況嗎? 謝謝了!!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般構件的保護層是指的主筋的保護層,當粱寬減過保護層后拉筋的長度是算到了彎鉤的內皮,這時再加兩倍的拉筋直徑長度就算到了拉筋的外皮。

    2008-09-02 18:28:11 

  • 同意"2D和箍筋中8D"一樣的說法,因為軟件計算到鋼筋的中心,所以要加2D

    2008-09-02 19:33:10 

  • 一般構件的保護層是指的主筋的保護層,軟件計算到鋼筋的中心,所以要加2D才算到拉筋的外皮

    2008-09-02 21:17:55 

  • 我也明白了,是開始選擇的匯總方式的關系

    2008-09-02 21:24:21 

  • 保護層:指的是從主筋外皮預留的混凝土,拉筋是要鉤到主筋上的因此要加兩個拉緊直徑

    2008-09-02 21:54:08 

  • 101中應該有規定的,鋼筋算量就是集成101的嘛

    2008-09-02 17:49:34 

  • 這個2D 和箍筋的 8D 道理一樣, 都是計算到外皮  它不是硬性規定

    2008-09-02 17:51:53 

  • 2D我理解是算到中心線,軟件是按中心線長度算的

    2008-09-02 17:56:03 

  • 這跟你新建工程工程時選擇的"匯總方式"有關,請看下圖:

    2008-09-02 18:06:02 

  • 拉筋的2d和箍筋的8d 都是一樣的,都是到外皮的長度

    2008-09-02 18:08:12 

  • 因為減2個保護層算到了縱筋的外皮,加2D才算到拉筋的外皮

    2008-09-02 19:11:06 

  • 是這樣的:梁拉筋是要同時勾住梁主筋和箍筋的所以2d就是拉筋勾住箍筋的長度

    2008-09-02 22:28:32 