匿名用戶 2015-06-19 11:18:56 | 四川省 云翻樣 | 22445查看 4回答
設計搭接與施工搭接的區別
四川省2015定額里,鋼筋計算規則里面說:鋼筋按設計圖示長度乘以單位理論質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作安裝損耗及鋼筋的施工搭接用量,伸出構件的錨固鋼筋并入鋼筋工程量內,除設計(包括規范規定)標明的搭接外,其他施工搭接不計算工程量。請問設計搭接和施工搭接的區別?在廣聯達鋼筋抽樣軟件里面搭接設置還用不用該成零?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計搭接就是根據平法圖集來的
必須在這個位置斷開的
施工搭接是鋼筋長度不夠?? 比如說梁鋼筋是13米長,而鋼筋只有12米的長度
就需要搭接成一條13米長的鋼筋來了
你這樣?? 去計算設置那邊?? 把定尺長度改成100米
這樣軟件就不會計算施工搭接了
而設計搭接軟件是自動算去的
2015-06-19 12:45:19
-
簡單的說:施工搭接是根據現場鋼筋的實際長度進行的搭接。設計搭接是設計要求在某個部位需要進行的搭接。
2015-06-19 12:42:05
-
鋼筋的設計搭接是設計要求在結構部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如柱縱筋在樓層中的接頭,還有柱在基礎或地下室頂部的嵌固部位等。,施工搭接是由于施工原材料的限制,在施工時而采取鋼筋搭接來接長鋼筋,達達設計長度要求,部位可以變換,根據施工材料及規范要求的位置來選擇搭接部位,如梁中的通長鋼筋。
2015-06-19 12:38:00
-
不能在樓層設置中把搭接值全部設置為0,這樣設置會影響設計搭接的計算,可以在計算設置中把搭接設置改為最大值500萬 這樣施工搭接可以忽略不計也不會影響設計搭接的計算 具體還是要參考你們的施工合同
首次提交 2019-11-22 11:04:36 最近修改2019-11-22 11:27:52 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看