jay635789731 2020-08-13 14:59:44 | 廣東省 土建 | 567查看 3回答
這原位標注改怎么填
這道梁懸挑端的6C25 4/2是懸挑端的左支座負筋,還是懸挑端的跨中筋;這跨有點短,遇到這種總是不好判別;麻煩哪位分析一下(最好能帶分析過程,讓我可以學習一下,謝謝了)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個是左支座筋
因為左跨梁的支最小于這個配筋,圖集規定跨中筋不能小于支座筋的,所以這個就只能是支座筋的
2020-08-13 15:01:57
-
你好:是懸挑端的跨中筋,短跨梁也是輸入在跨中鋼筋里面。
2020-08-13 15:01:30
-
在懸挑跨的上部鋼筋中輸入處理.
2020-08-13 15:24:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看