女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 抗震等級

    設計說明框架的抗震等級為二級,一~三層抗震構造措施為一級。請問我這樣設置對不對:工程信息的抗震等級設置為二級抗震;樓層設置(一~三層)的抗震等級對所有的構件都設置為一級抗震?

    2020-08-04 09:36:06 補充

    設計說明

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你這樣設置正確

    2020-08-04 09:36:16 

  • 不是所有的構件,是有抗震要求的構件按一級考慮,如板、非框架梁都要按非抗震來考慮的。