    請求各位大神幫我看下這幾張圖,我有幾個問題想請教下

    1、應急照明集中電源AE安裝是在ALE配電箱中還是電井?

    2、接疏散指示燈、安全出口燈的線是以XM-FP-0.5KVA(消防應急燈具專用應急電源)接線示意圖為準,還是應急照明集中電源AE系統圖 ?還是說兩種都接(一種集中電源接線,一種應急電源接線)。

    電井

    配電箱

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線


    2020-07-27 09:20:04 補充

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、在應急照明配電箱內。

    二、兩種線都接(通訊聯絡線與電源線)。例如;2*2.5是通訊聯絡線,2*4是燈具電源線;

    2*1.5是通訊聯絡線,2*2.5是燈具電源線;

    首次提交 2020-07-25 16:37:29  最近修改2020-07-25 19:23:26 (修改過1次)

  • 1、是分開安裝 的(看看圖三)

    2、二種線都是需要 接的