女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣聯達鋼筋算量GGJ2013框架柱箍筋數量怎么不對?

    箍筋間距為A8@100/200,計算出來只有兩根,柱高2.8m,按間距計算最少都有14根,不知道是哪設置出現問題?

    算量

    柱箍筋

    答疑解惑


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 因為基礎層的箍筋是計算在首層了

    你查看一下首層的鋼筋三維就知道了

    2020-07-24 23:18:59 

  • 你好:這是需要在基礎層單獨定義框架柱的。這是在一層定義的框架柱,軟件計算鋼筋在一層的。

    2020-07-25 06:53:22 