女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師,關于通風空調風管的問題請教

    1、通風空調風管穿樓板、墻體預留套管嗎?

    2、風管預留孔洞直接數個數嗎,封堵怎么算量?

    3、北京定額風管包含了支架定額,部件和設備支架是否包含4、通風空調水電通風等涉及成品保護嗎,怎么套定額

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、通風空調風管穿樓板、墻體預留套管嗎?

    答:風管穿人防做密閉套管,穿越防火墻要做套管,穿越普通墻體做預留洞套管(按套管展開面積執行風管安裝計算)

    2、風管預留孔洞直接數個數嗎,封堵怎么算量?

    答:風管穿越樓板,做預留洞(封堵含在預留洞子目中)。按規格大小、個數套預留洞的子目計算。

    3、北京定額風管包含了支架定額,部件和設備支架是否包含?

    答:一、風機支架,另行計算;二、閥部件與風機盤管安裝子目均含支架制作安裝,不得另計

    4、通風空調水電通風等涉及成品保護嗎,怎么套定額?

    答:安裝工程的成品保護,沒有定額子目,清單計價另行計算(按施工方案中保護措施計算費用)。

    定額計價,已經含常規成品保護費用,不得另計


    首次提交 2020-07-21 08:32:43  最近修改2020-07-21 08:35:41 (修改過2次)

  • 1、不需要套管(圖紙有要求時按圖紙要求處理)。

    2、預留洞不需要計算,相反還有扣減土建墻、板的混凝土量的。

    3、設備支架不包含。

    4、不需要單獨計算。

    2020-07-21 07:28:10 