廣聯達 2020-07-07 00:15:35 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 668查看 1回答
各位大神有能看懂的給解釋一下嗎?
太苦逼了看不懂,回路和管道電線對不上,還有起始點也看不明白,還有用途里面AA是什么意思?我理解的意思是2N1-2N16回路一共是20根RC100的管和6根RC50的管,但是我理解的和系統圖對不上,這樣子怎么算量啊??!求助各位大神們
2020-07-07 08:54:42 補充
大神們?。。。。。。。。。?!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是你看不懂,是設計標注的根數錯誤,系統圖中只有16根DN100的鍍鋅鋼管;4根DN50的鍍鋅鋼管。
即;設計標注20根RC100的管和6根RC50的管是錯誤的。
起始點在截圖一左下側。
首次提交 2020-07-07 09:50:00 最近修改2020-07-07 09:54:22 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看