小手冰涼 2020-06-28 15:54:45 | 湖南省 安裝概算安裝算量GQI | 1663查看 1回答
關于配電箱進出線預留問題
求教各位老師、同行:
一般電氣圖紙中,電氣系統圖都不會標示出電箱的大小及安裝方式,這樣便不能依據“預留電箱半周長”來確定進出線的預留量。求教各位老師、同行,應該如何確定配電箱進出線的預留量?比如總配電箱、分配電箱、開關箱等該預留多少?確定預留量的依據是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個沒有什么依據,只有知道了半周才能知道預留量;一般系統圖會標注規格的;如果沒有標注只能從回路數量來判斷估計規格了;
2020-06-28 16:06:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看