大胖(回答必采納) 2020-06-24 09:00:39 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 616查看 3回答
插座
這兩插座挨著近,能不能直接連過去,要不這個立管多余是不是,現場施工應該也不會這樣做吧(3D模型),現場施工應該直接連過去了吧。
2020-06-24 09:01:29 補充
就是把標高1直接移動到標高2那。
2020-06-24 09:16:21 補充
一共有兩種改法,這兩種能行嗎?哪種比較合適。結合現場施工的話
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現場是直接連接過去的。立管是多余的。(如果是緊挨著的連水平管也不用,如果有一點點距離就布置一根水平管)你理解的沒錯。
從橋架下來接至第一個插座,在從第一個插座連接一根水平管到第二個插座。如果你的第二個插座后面還有需要連接的插座那么第一張圖就是對的。實際施工就是這樣的。
首次提交 2020-06-24 09:09:10 最近修改2020-06-24 09:24:08 (修改過3次)
-
這挨著的兩個插座應該是一個五孔插座,畫兩個是圖例顯示。
2020-06-24 09:08:08
-
按一個雙聯插座考慮。沒有兩根立管。
2020-06-24 09:20:59