電纜終端頭的個數應該怎么計算
有4*10mm2和2*50+1*25兩種電纜,是應該10以外的計算終端頭還是16以外的計算終端頭?如果有電纜接進新做的路燈控制箱,是不是少算一個?如果接進現有的就不用少算?
2020-06-23 09:53:51 補充
中間頭的個數又應該怎么計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個問題如果是電纜,應該算是電纜終端頭而不是電線端頭。4*10套10以內的,2*50+1*25套50以內的。
第二個問題沒太看懂。電纜只要接設備和配電箱就要算一個終端頭。
第三個問題中間頭是電纜超400才算一個,一般用不到。
2020-06-23 10:00:17
-
4×10的是10以下,2×50+1×25的是35以下
路燈電纜進路燈桿一般不做電纜頭,直接用穿刺線夾引出。
2020-06-23 10:00:32
-
二種電纜都是需要計算電纜頭的
電纜頭不需要少算
不計算中間頭
2020-06-23 10:02:25