阿依 2020-06-17 17:26:00 | 湖南省 安裝安裝算量GQI | 796查看 1回答
安裝防雷接地電井計算問題
如圖,我計算時是不是要在電井內豎直布置一條40*4的扁鋼引下線,在繞電井四周水平布置一層40*4的扁鋼。我這是一個高層建筑,請問我是要在每一層的電井都布置一層水平的扁鋼嗎?還是只需在一層布置一個水平就可以。另外水平和豎直之間的焊接不用像第三張圖一樣計算金屬門窗的接地跨接吧?謝謝指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我計算時是不是要在電井內豎直布置一條40*4的扁鋼引下線,在繞電井四周水平布置一層40*4的扁鋼。我這是一個高層建筑,請問我是要在每一層的電井都布置一層水平的扁鋼嗎?還是只需在一層布置一個水平就可以。另外水平和豎直之間的焊接不用像第三張圖一樣計算金屬門窗的接地跨接吧?謝謝指教
答:1、垂直敷設兩條
2、水平只是在一層敷設一圈把他們連接在一起就好了
3、這個焊接不需要計算跨接的
2020-06-17 17:29:50
-
防雷接地問題,請問老師圖中的基地裝置是只有屋頂的電灸小房子真這個?還是每層都需要設置這個?
防雷接地問題,請問老師圖中的基地裝置是只有屋頂的電灸小房子真這個?還是每層都需要設置這個?
-
我想請問下 防雷接地怎么計算 應該先計算什么再計算什么 我這個問題一直都弄不懂呢?
我想請問下 防雷接地怎么計算 應該先計算什么再計算什么 我這個問題一直都弄不懂呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看