樹懶 2020-06-13 17:21:47 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 596查看 2回答
安裝
電源總線是ZRNH-RVS-2*1.5,模塊到水流指示器和信號閥是什么管線?還有泵房壓力開關到泵的LS線沒有畫是怎么算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
泵房壓力開關到泵的LS線 一般是 泵 自帶的 。
首次提交 2020-06-13 17:35:17 最近修改2020-06-13 17:46:35 (修改過1次)
-
電源總線是ZRNH-RVS-2*1.5,模塊到水流指示器和信號閥是什么管線?還有泵房壓力開關到泵的LS線沒有畫是怎么算
模塊到水流指示器和信號蝶閥實際上是都是兩根線,也就是模塊接收到的都是一個開關的信號,模塊在通過這個開關信號通過模塊轉換在經報警二總線傳輸給火災報警控制器。 泵房夜里開關也是一樣的,都是一個取樣的二根線。壓力開關至模塊和水流、信號蝶閥至模塊之間的線作用和報警總線還是有區別的,但是接線都是兩根對于做預算沒有任何影響。
2020-06-13 19:47:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看