  • 消火栓滅火系統中關于管徑問題希望大家?guī)蛡€忙

    如圖所示,地下消防橫干管的管徑為DN150,連接消火栓的立管為DN100,橫支管的管徑應為DN150 還是DN100,依據是什么,謝謝回答,有用必采納!

    立管消火栓滅火系統

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    橫支管的管徑應為DN100,依據是為其連接的立管供水,立管DN100.所以橫管DN100就能滿足。

    2020-06-08 15:36:45 

  • 消火栓系統是一個閉合的回路,上面的橫管也是干管,100還是150要看設計,一般是水平管與立管是同一管徑的。


    連接消火栓的支管都是65的。

    首次提交 2020-06-08 15:36:03  最近修改2020-06-08 15:37:01 (修改過1次)

  • 橫支管為DN100

    2020-06-08 15:36:08 

  • 應該是DN65的支管,因為接入消火栓的管道應為DN65,而且你的圖紙上立管DN100,連接消火栓的支管標上的就是DN65

    2020-06-08 15:39:30 