  • 阻火圈和伸縮節問題?

    圖紙說明是這么說的:

    排水管道:地上部分采用普通 PVC-U排水管,承插式膠粘連接,排水立管穿樓板處設置伸縮節,排水橫管長度大于12m時,需設置專用伸縮節,伸縮節宜設置在匯合配件處;地下一層橫干管采用機制排水鑄鐵管,W型柔性連接。立管底部應設置支墩或吊架。De≥110的塑料排水管穿樓板處需設置阻火圈,做法見《建筑排水塑料管道安裝》10S406-P32。

    問:根據這段描述,是否可以理解為排水立管只要穿樓板就要算伸縮節和阻火圈?

           排水立管上有通氣管,那么這個通氣管需不需要算它的伸縮節和阻火圈?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    塑料排水立管只要穿樓板就要算伸縮節和阻火圈。塑料通氣管立管也一樣。

    2020-06-05 15:45:00 

  • 理解不完全正確。

    只要是塑料類室內立管,穿樓板就要有阻火圈。伸縮節按圖集構造處理。

    2020-06-05 15:26:14 

  • 是的

    通氣管也是需要 計算伸縮節和阻火圈的

    2020-06-05 15:36:28 