女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于墻、地防水重疊是否需要計算的問題

    根據圖紙要求:廚房地面防水遇墻上翻至高出建筑完成面200mm,墻面防水高度高出建筑完成面1.8m。廚房降板0.05降板

    問題1:墻面防水高度是1.8m,還是1.85m

    問題2:根據廣東定額防水計算規則,地面上翻高度500mm以內按展開面積計算,是否表示墻地重疊的地方是需要重復計算的。

    問題3:重復計算的高度是取200mm還是250mm。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    問題1回復:墻面防水高度為:防水上建筑做法厚度+1.8m;

    問題2、3回復:地面上翻500mm不存在墻地重疊,是地面防水刷涂直接上墻,一次性刷涂的。

    總工程量計算:a、墻面上卷均在500mm以內:平面防水量=地面防水層面積+墻上卷500mm防水層面積;                                                    

                     b、墻面防水超500mm(1.8m時):平面防水量=地面防水層面積+墻上卷500mm防水層面-1.8m高與500mm高重疊部分面積

                                                                               墻面防水量=上卷1.8m面積



    首次提交 2020-05-22 11:45:54  最近修改2020-05-22 11:47:02 (修改過1次)

  • 墻面防水高度按1.85計算

    地面上翻高度500mm以內按展開面積計算,超過500的話,就全部算到墻面防水了,不會重復計算

    防水計算

    首次提交 2020-05-22 11:19:46  最近修改2020-05-22 11:43:45 (修改過1次)