  • 集水溝遇見筏板基礎時,集水溝鋼筋的定義,

    筏板鋼筋是雙層雙向C12-150,排水溝用自定義集水坑定義的,另外筏板遇見集水坑時,系統自動扣減底筋面筋,但是圖中大樣應該是底筋不扣除 

    集水溝

    雙層雙向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

           單純靠集水坑不能實現底筋直通,如果用集水坑布置的話,應該在節點設置中更改鋼筋構造,以完成集水坑底筋向上伸至筏板頂部彎折200mm的構造,至于你說的筏板底筋,應該設置該出構造,以盡量使鋼筋長度誤差減少;

           這種集水溝也可以用降板形式處理,設置變截面,不過誤差較大,且改完設置后可能影響其他部位鋼筋構造,個人傾向用自定義集水坑處理。