女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于單獨裝飾工程的腳手架計算

    層高4.5m,新建內墻高4.5m,墻面裝飾做至4.5m,原有吊頂高3m,新建吊頂高3m。

    問題一:在原有吊頂的區域內,四周有砌體墻圍蔽,是不是計算砌筑用的單排腳手架和裝飾用的滿堂腳手架就可以了?

    問題二:在原有吊頂的區域內,一側為新建砌體墻,一側為幕墻,幕墻不做裝飾,腳手架應怎樣計算?

    請各位前輩賜教,小弟感激萬分!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 可以的

    2. 幕墻計算外腳手架

    2020-05-13 18:49:32 