匿名用戶 2020-05-13 09:53:33 | 河北省 土建 | 476查看 1回答
剪力墻的垂直分布筋,只標注內墻,或只外墻!這種情況,這道墻的內墻外墻鋼筋一樣嗎?
2020-05-13 10:22:02 補充
比如200厚的這道剪力墻,它標注的垂直分布筋是c10-200(內側),我想問的是,它只標注了內側的垂直分布筋,是不是外側同它內側的垂直分布筋,也是c10-200?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不一樣,300厚的墻,內側鋼筋C12-200,外側C14-150,按照厚度分開標注了,還有圖例不同也不同
2020-05-13 09:59:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看