wdshou_0755 2008-07-11 09:52:41 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 566查看 9回答
請教你個問題:樓層高度為4.0米,梁高為0.6米,
請教你個問題:樓層高度為4.0米,梁高為0.6米,在圖形算量內墻的定額套了1.體積;2.腳手架面積3.6米以內;3.腳手架面積3.6米以上,計算的結果是:3.6米以內的腳手架面積和3.6米以上的腳手架面積竟然一樣,這是怎么回事啊?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓層高度為4.0米,梁高為0.6米,只能套3.6米以上的腳手架面積一次,當然和3.6米以內的腳手架面積一樣
2008-07-11 09:58:29
-
內墻腳手架的分類是按層高算的,因為腳手架費用,定額不會現給你一遍內墻砌筑,等你抹灰時再要一遍腳手架費,然后內墻要有涂料什么的,你就得要好幾遍了,甲方也不同意啊,根據施工組織,選擇適合自己的腳手架,在同一施工部位,不可同時計取多次; 另3.6米以上的腳手架和3.6米以內的腳手架只是一個定額編號不同,工程量計算規則不變,軟件肯定按原計劃進行,3.6米以外的腳手架也不是指3.6米至4.0之間那段
2008-07-11 10:56:15
-
腳手架面積均是按其主墻間的水平面積計算的,所以其腳手架3.6米內和3.6米以上是一樣的。 模板的超高是按3.6以內和3.6米以上部分分別按實際面積計算的,模板超高是不一樣的。
2008-07-11 11:02:35
-
我也碰到過這種情況,后來自己估算一下修改了.
2008-07-11 09:57:04
-
墻體腳手架計算高度是考慮的層高,當然樓層高度為4.0米,梁高為0.6米,就只能套3.6米以上的腳手架面積了。
2008-07-11 10:13:38
-
軟件算量是根據代碼計算的。 你選的代碼如果是一樣的,軟件計算的結果就是一樣的。 這要求我們套定額正確,選代碼更要正確才行。
2008-07-11 10:49:43
-
請教你個問題:樓層高度為4.0米,梁高為0.6米,在圖形算量內墻的定額套了1.體積;2.腳手架面積3.6米以內;3.腳手架面積3.6米以上,計算的結果是:3.6米以內的腳手架面積和3.6米以上的腳手架面積竟然一樣,這是怎么回事啊? 你的工程量代碼選的一樣的吧 如果代碼選的是一樣的,計算出來的工程量自然就是一樣的。 這就要求我們不但套定額要正確,選正確代碼,才能得到我們想要工程量。
2008-07-11 21:51:30
-
腳手架面積,3.6米以上和3.6米以內是一樣的
2008-07-12 17:20:58
-
腳手架肯定是一樣的啊,腳手架只是計算一次,我想你應該問的是模板超高吧那只能說明你在定額3.6以上模板的時候,選擇的工程量代碼不對,代碼改為超高模板面積。
2008-07-11 16:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看