女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框柱在基礎層與一層,我是分層繪制的,標高如何處理?

    如題,基礎層,承臺與地梁標高均為-0.15,承臺高1.2米,設計總說明里未給出基礎層層高,1層層高為4.5米,

    那么基礎層高度,可以設置為1.35嗎?框柱在基礎層、一層的標高,又該如何處理呢?

    2020-05-11 11:26:33 補充

    圖紙未給出基礎層高度, 該如何計算出基礎層高度呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    各個樓層的構(gòu)件標高連續(xù)就可以。

    2020-05-10 16:57:56 

  • 按軟件默認標高就可以,

    2020-05-10 16:57:52 

  • 承臺頂標高為-0.15,底標高就是-1.35,基礎層框架柱標高就是-1.35~-0.15m,一層框架柱的標高就是-0.15~4.5m

    2020-05-10 17:00:10 