匿名用戶 2008-07-09 16:50:24 | 河北省 其他專業 | 557查看 7回答
某兩跨梁,400*900,2b25;4b25 第
某兩跨梁,400*900,2b25;4b25 第一跨跨中鋼筋為2b25+3b16,第二跨跨中鋼筋5b25,應如何在軟件中標注? 梁上皮鋼筋是不是能通則通原則,是什么意思?問題補充:AG&JT你說的意思是不是b16與3b25可以進行搭接? 那么如果只在兩個跨中部位標注,那么結果是16的與25的分別在制作出錨固,這不是與“能通則通”矛盾嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一跨跨中鋼筋為2b25+3b16,第二跨跨中鋼筋5b25,在梁進行原位標注的時候?yīng)輸入即可。 梁上皮鋼筋是不是能通則通原則是指上部鋼筋級別一致的情況下在施工的時候能通則通,或者遇到錯位梁的時候,如果兩者錯誤具體不大,縱向受力筋完全可以通過的情況下那么就直接貫通
2008-07-09 16:57:51
-
第一跨是2根25的角筋,3根16的中間筋,第二跨是全部是5根25 的鋼筋。按圖紙標注方式輸入軟件,(圖紙怎么標你就怎么輸)
2008-07-09 16:58:52
-
2b25是上部通長筋在集中標注里部上,2b25+3b16與5b25在原位標注里部上跨中筋
2008-07-09 17:04:40
-
按梁的原位標注即可
2008-07-09 17:07:09
-
梁上皮鋼筋是不是能通則通,第二跨的5B25應該有兩根是第一跨伸過去的
2008-07-09 17:07:24
-
第一跨跨中鋼筋為2b25+3b16,第二跨跨中鋼筋5b25,應如何在軟件中標注? 答:梁上部鋼筋能通則通就是說 第一跨的2b25和第二跨的5b25中,有2根25鋼筋是從第一跨通長布置到第二跨的。 在軟件中的輸入方法: 如圖:
2008-07-09 17:28:00
-
“400*900,2b25;4b25”是集中標注信息,需要在定義構件的時候就輸入,400是梁寬,900是梁高,其中你寫漏了一項,那就是箍筋,箍筋信息也需要在集中標注中輸入。2b25是指兩根二級的上部通長筋,直徑25mm;4b25是指四根二級的下部通長筋,直徑25mm。 跨中鋼筋需要在原位標注中輸入,點擊工具欄中的“梁平法表格”按鈕,其中有“跨中鋼筋”這一欄,照實輸入就可以了。
2008-07-09 17:44:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看