匿名用戶 2015-07-08 10:53:38 | 北京市 安裝算量GQI | 755查看 2回答
電氣配線問題
圖紙沒有跟電線根數,而且,我把圖紙打斷了才能識別電線電管,但是,如下圖,進入開關的水平管【三聯開關】是4根線,但是垂直方向,卻只有三根,都是要手動調整么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在識別導管時都需要先設置好管內導線的根數,這樣就會在識別后的導管中顯示,如果是一次全部不分管內導管的根數的,就需要對不相同的管段進行手動修改。
2015-07-08 16:46:54
-
你好:紅色圈處的導線為6根,其中火線一根到開關,零線一根、PE線一根到燈具,加3根控制線,共計6根線。
三聯開關+四聯開關共計七個,分別控制七個豎向的燈,三聯開關控制左面的三個豎向的燈,左面的第一行是一根控制線,控制線過燈位,所以是6根線的。
開關處少一根電線,是你沒有識別開關的原因,首先要識別開關,再識別燈具,然后識別管線,在開關的立管處就知道生成四根電線了。
2015-07-08 13:14:06
-
我在安裝算量軟件里計算的配線,比手工量大,例如2*1.5的線,手工計算量沒有那么大,是不是軟件按兩根計算的工程量,也就是說圖紙上量出的工程量乘以2,
-
如圖:第一張是cad圖紙,第二張是圖形算量,單回路自動識別出來的,我想問的是,紅線箭頭處分支這樣畫是對的嗎?還是要到最近的燈具在分支出來?
-
請問配管是需要計算超高費用增加的,配線需要計算超高費用增加嗎?配線是被套在管內的,一起被安裝的,是不是就不需要計算超高費用了?
-
在 出現向上或者向下配電的問題時候,在電氣導管長度識別的時候,如何進行識別啊,只是標示了 一個向下或者向上配電的位置。 這樣是不是需要手工畫上之后再進行識別呢?
-
照明配管計算是: 電箱出來的垂直高度+板內水平 可是軟件計算卻是:電箱出來的垂直高度+板內水平+(下垂到燈的垂直) 軟件多計算了一個下垂到燈的垂直管長度 如何去掉這段?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看