圖形算量里工程設置的標高:地下一層底標高-7.37
圖形算量里工程設置的標高:地下一層底標高-7.37,樓層高度7370;地下一層里的夾層樓層標高-2.53,夾層高度2530。 (圖紙為一個區域的地塊,上面有三棟樓,除樓地下有夾層外地下的人防墻高度和通風口高度標高不一樣,最高到-0.1 我的夾層墻設置是底標高-2.53,起點高度和終點高度是2530 在夾層里畫墻的時候提示我:頂標高非法,不能超過當前的樓層標高。 請問我的標高該怎么解決?問題補充:夾層的底標高是-2.53,地下一層有夾層的人防墻只有4.84,頂標高就是-2.53 三樓:我是這樣設的地下一層標高是-7.37,夾層標高是-2.53,結果不行
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你的“地下一層底標高7.37m夾層墻底標高設置是2.53m的話,你的夾層層高必須設置"大于或者等于7.37m",當然最好是設置等于7.37m,這樣的話,只用修改墻的低標高就可以了。(子樓層的層高可以任意定高度) 你試試看,應該沒問題的。
2008-07-07 22:03:25
-
你將底層的標高定為+-0.
2008-07-07 20:35:32
-
那是你夾層的基底標高不對,你的夾層里的基礎層里的構件不能超過-7.37米在基礎里做的夾層的標高不能-7.37米.你看看
2008-07-07 20:38:20
-
底標高設為地下一層底標高-7.37夾層墻底標高設置是-2.53
2008-07-07 21:20:11
-
你的這種做法除了在地下室外地上哪一層都行,但是在地下室有所不同: 正確的是將地下室的人防墻在屬性中將起點、終點高度均改為4840mm, 在地下室的子層中不需要修改底標高,將你設置的標高刪除掉回車為默認底標高,起點終點也不用修改,它的起點、終點標高默認正確,本來就是2530mm。匯總計算后檢查工程量你會發現是正確的。哈哈!
2008-07-07 22:12:39