王猛 2008-07-07 14:59:10 | 廣東省 其他專業 | 469查看 7回答
此說明是不是(C1~C6)的-1層至2層的剪力墻(
此說明是不是(C1~C6)的-1層至2層的剪力墻(包括暗柱的箍筋)水平筋的間距全部為100mm還是其它意思?請詳細點。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該全部為100mm,最好與設計單位聯系,落實一下
2008-07-08 00:48:37
-
我覺得應該是這個意思,你在給設計院打電話核實一下,別弄錯了。
2008-07-07 15:31:39
-
你的圖紙說明給的不全面 所以無法判斷 另外,單就你給出的這些內容來說 C1~C6指的好像指的是構件的抗震等級吧? 最好詳細描述一下
2008-07-07 15:32:09
-
我感覺是框架結構抗震等級為二級,剪力墻結構抗震等級為三級。
2008-07-07 15:38:29
-
給的信息太少了,無法判斷,能否再詳細些
2008-07-07 16:02:12
-
問問設計院的才放心
2008-07-08 10:06:15
-
與設計單位聯系 才是 解決問題的 辦法
2008-07-07 19:22:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看