  • 非框架梁下通長鋼筋錨固

    16圖集89頁,顯示非框架梁錨入支座12d(帶肋鋼筋)就可以了,為什么這個還是算了40d的錨固長度呢?通長鋼筋非框架梁

    2020-04-29 14:56:08 補充

    左端支座廣聯(lián)達確實是按照12d計算的答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    看看你的側(cè)面鋼筋是不是抗扭的

    2020-04-29 15:01:21 

  • 40d,看一看是不是鋼筋長度大于12米,中的搭接。