匿名用戶 2008-07-07 10:40:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 8643查看 13回答
計算設置中: 柱箍筋根數計算方式:向上取整+1/
計算設置中: 柱箍筋根數計算方式:向上取整+1/向下取整+1/四舍五入 根據實際計算,我覺得應該選: 向下取整+1 大家平常都取的哪個值,梁箍筋呢?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:本人一般的也是調整成向下取整+1。 從計算結果整體來看,向下取整+1和實際施工時的根數差不多。
2008-07-07 10:43:56
-
作為施工單位,肯定會爭取向上取整+1,因為規范規定箍筋間距不能小于設計間距,但作為建設單位來說,一般不會認可,因為箍筋間距在實際施工中可能存在允許誤差,當然這個誤差包括正誤差和負誤差,當箍筋根數多的時候,這個誤差能抵消取整的那一根箍筋,在雙方存在爭議的時候,還是四舍五入+1更易讓雙方接受
2008-07-07 14:44:25
-
一般都是四舍五入加一
2008-07-07 10:42:33
-
主梁取整+1 次梁取整-1
2008-07-07 10:43:30
-
常規四舍五入
2008-07-07 10:44:38
-
四舍五入再加一
2008-07-07 10:45:28
-
鋼筋計算如果是施工單位一般按照向上取整+1,業主一般向下取整+1,咨詢公司一般四舍五入,但如果要嚴格按照圖紙計算,應該是向上取整+1,否則鋼筋間距達不到設計要求。不過四舍五入和實際現場使用很接近。
2008-07-07 10:48:28
-
本人用向上取整+1,梁箍筋也同樣
2008-07-07 10:51:10
-
現 場 實 際 確 是 向 下 取 整 +1. 但 手 工 預 算 時 不 一 定 ,我 常 常 按 有 利 原 則 取,因 為 這 也 沒 什 么 規 定 .
2008-07-07 10:51:52
-
現 場 實 際 確 是 向 下 取 整 +1. 加密區還要計算。
2008-07-07 10:55:06
-
軟件默認是向上取整+1, 什么取都可以的,就看你想怎么取,不過也多不了多少的
2008-07-07 10:55:27
-
正確的箍筯根數應該是向下取整+1,這樣和施工時是一致的
2008-07-07 11:04:23
-
根據你的角度是甲方還是乙方決定
2008-07-07 11:06:19
-
鋼筋抽樣計算設置中鋼筋根數按規范應是向上取整加1,但是依據什么施工規范或圖集的那一條?
-
鋼筋抽樣計算設置中鋼筋根數按規范應是向上取整加1,但是依據什么施工規范或圖集的那一條?
-
廣聯達鋼筋軟件里面,箍筋、拉筋的根數計算方式有四舍五入加一,有向上取整加一的,還有其他的,請問該怎么選擇呢,請具體說說
-
層高5.6m,梁高600,半層墻高有120高現澆帶 ,砌體加筋信息a6-500,起步是s/2,取整方式是向上取整+1,軟件計算出來22根是怎么計算出來的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看