  • 輸板負筋的時候會出現分布筋!這個分布筋是什么?根據

    輸板負筋的時候會出現分布筋!這個分布筋是什么?根據什么輸?軟件自動生成的就對嗎?結構說明上也沒有說明這個東西?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    板一般分為四層鋼筋,一層底筋是擺在板底的最下方短邊方向的,二層是板底長邊方向上的,三層就是你說的板負筋的分布鋼筋擺在板的上方,四層就是板的鋼筋,板負筋的分布筋是不可以缺少的,而軟件上的板的負筋的分布鋼筋不需要畫上的而軟件是自動計算的,他的設置在工程設置的計算設置,板筋設置內的,而圖上未說明,也許是你沒有找到,也許是設計未標注,你仔細找一下,結構說明內或板筋的圖上,如果沒有就問一下設計單位。板負筋分布筋的設置見下圖。

    2008-07-06 08:08:24 

  • 分布筋是為了支撐負筋而設立的,如果圖紙沒有規定的話就不用理會,直接按軟件計算的就可以了

    2008-07-05 23:38:29 

  • 樓上說得不對,分布筋在結構上有一下幾點作用:1將負筋連接成整體2傳遞荷載3.抵抗構件溫度變形和混凝土自收縮。在結構設計的基本要求是間距不大于200,直徑一般是6.5左右。

    2008-07-05 23:42:25 

  • 圖紙應有說明,一般為A6-200或A6-250,雙層筋是沒有分布筋的。

    2008-07-05 23:49:22 

  • 分布筋是為固定負筋用的 結構說明里應該會說分布筋大小和間距 這個需要在計算設置里面設置

    2008-07-05 23:50:08 

  • 一般情況下是A6@200,他是為了固定負筋用的

    2008-07-05 23:52:19 

  • 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。 分布筋的直徑為6,間距就根據你當?shù)氐膽T例來確定吧

    2008-07-06 00:07:27 

  • 分布筋一是用來固定板負筋的,這是結構要求,結構圖必須標明,如果沒有,請與設計聯系,明確鋼筋規格和間距;二是起到避免由于沒有分布筋,而混凝土收縮不均勻,還有一個重要的問題,分布筋下料前必須冷拉;現在分布筋多用規格一般為A6.5@200為多。

    2008-07-06 02:39:23 

  • 一般用來固定負筋,分布筋和負筋成交叉連接,如果和負筋連接處面積太大還需要馬凳筋支撐,規格一般按最小配置,A6.5@200

    2008-07-06 03:16:52 

  • 問:輸板負筋的時候會出現分布筋!這個分布筋是什么?根據什么輸?軟件自動生成的就對嗎?結構說明上也沒有說明這個東西? 答;在設計規范里規定:板設置負筋(也叫板上部受力鋼筋),必須設置分布筋,分布筋是起固定負筋的作用,使負筋不移位,并均勻布置。負筋的分布筋,是按板負筋直徑配置,直徑8~~12(含12)--A6.5@250;直徑12~~14--A8@200;

    2008-07-06 06:31:02 

  • 一般除了上層鋼筋外板的負筋都會有分布筋,圖紙會有說明

    2008-07-06 07:11:44 

  • 圖紙應有說明,一般為A6-200或A6-250,雙層筋是沒有分布筋的。補充一下雙向筋沒有分布筋。圖紙會有說明包括筋的直徑。

    2008-07-06 07:20:57 

  • 規范要求設置板負筋。

    2008-07-06 07:34:19 

  • 有板負筋的情況下必定有分布筋,設計應該有的東西,雙層筋是分部筋的一個特殊情況(雙向板跨度小的情況或有特殊要求的結構)。軟件計算設置里有默認值,不一樣可以改的

    2008-07-06 08:22:54 

  • 板負筋中的分布筋,根據圖紙說明輸,軟件自動生成的不一定對

    2008-07-06 08:42:18 

  • 問題:輸板負筋的時候會出現分布筋!這個分布筋是什么?根據什么輸?軟件自動生成的就對嗎?結構說明上也沒有說明這個東西? 答:有板負筋時肯定有分布筋,在結構總說明中關于板那塊你仔細看~肯定有,它是給負筋起固定作用的。要不然,負筋在澆筑砼時會移位。

    2008-07-06 08:57:39 

  • 軟件自動會放,規格和間距不同時可以換

    2008-07-06 09:01:50 

  • 這個分布筋是用于將板負筋綁扎在一起固定板負筋用的,因為板中除了底部受力筋?,板?fù)筋也是板中的受力筋。 如果你的板中板負筋不是通長設置且雙層雙向的,結構應該給出說明,要求補充答疑。 如果板負筋是通長設置,則雙層雙向完全可以保證主筋綁扎牢固,不位移,此時就不必再設置分布筋。

    2008-07-06 09:14:25 

  • 輸板負筋的時候會出現分布筋!這個分布筋是什么?根據什么輸?軟件自動生成的就對嗎?結構說明上也沒有說明這個東西? 回答:有板負筋的情況下必須有板分布筋,這是設計要求,一般在圖紙結構說明板那一部分有說明,軟件計算設置里有默認值,如不一樣可以修改。

    2008-07-06 07:58:33 