催眠 2020-04-26 14:40:14 | 四川省 安裝預算 | 1162查看 2回答
請問消火栓立管 自噴立管 排水立管穿樓板都要設套管嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
壓力管道一般需要,重力管道具體看設計有沒有明確要求,沒有的可以不做。
2020-04-26 14:42:24
-
除排水立管外這外其它 二個都是需要 套管的