2001定額中寫著是10m2以下的電纜不計算電纜終端頭,現(xiàn)在12定額需要計算
1、2001定額中寫著是10m2以下的電纜不計算電纜終端頭,現(xiàn)在12定額需要計算,但是有人說是12定額中,套用10m2以下的電纜終端頭需要將銅接線端子扣掉,或是套用控制電纜頭(但控制電纜頭也有銅接線端子)
想問一下北京10m2以下的電纜終端頭是否計取,如何套用定額?
2、一個回路的電纜終端頭有2個,那回路中電纜接燈處有電纜頭嗎?是按中間頭計算嗎?還是接燈處只需要線呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、2001定額中確實是不需要計算10平方以下的電纜頭,12定額10平方以下的現(xiàn)場也都不做, 電纜頭都是焊壓銅接線端子,所以需要套焊壓銅接線端子定額
2、燈具是不計算電纜頭的不是終端頭也不是中間接頭
2020-04-17 15:38:11