好久不見李白 2020-04-07 15:24:49 | 湖南省 土建預算土建計量GTJ | 487查看 2回答
后澆帶布置
圖二箭頭所示要輸的鋼筋信息是后澆帶增加的鋼筋撷闶窃搮^(qū)域的板鋼筋,如原板筋規格要高,怎么處理。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你輸入的間距“100”應該是按“200”輸入,就是原有的板鋼筋間距是200,在后澆帶處增加鋼筋形成間距是100。
2020-04-07 16:27:37
-
這個鋼筋應該就是后澆帶位置的縱向面筋
2020-04-07 20:22:18